主题:青城国际装修监理实录

发表于2013-07-13

["监理莫工"] 2013年6月22日    上午11:50    施工检查
根据设计方案现场确认拆除部位,已定位,所需拆除部位业主已确定;
注意:1、拆除时注意所拆除部位设施工安全;
      2、拆除施工时,注意施工人员人身安全;
      3、现场清理干净;
      4、厕所地面已试水,试水深度合格,未确认

发表于2013-07-13

["监理莫工"] 2013年6月26日    上午8:00    施工检查 泥工交底
拆除施工完成,现场已清理,新建墙施工现场交底完成,施工要求已交底完成;
要求:1、新旧墙联接处需用钢筋锚定,间距60cm以内;
      2、新建墙上沿需用小砖斜砌,以增加墙体稳定性;
      3、粉刷前需铲除原墙及梁粉刷层约10 cm,并挂网粉刷;
      4、墙面粉刷平整、垂直,误差5cm以内;
      5、门洞上方需用水泥过河过渡;
注意:1、由于厨房墙体向厕所内移位,在厕所地面需用混凝土过梁过渡,以防墙体重量影响厕所地面下沉,变形,开裂;
      2、等电位保留;

发表于2013-07-13

["监理莫工"] 2013年7月1日    上午9:50    暖通施工
暖通施工准备开始,现场定位完成,业主已确认;
施工前弹线布槽施工进行中;
要求:管道开槽深度需符合要求,管道接头牢固,配件完整,无渗漏,备压0.8Mpa至安装;
泥工:新建墙施工完成,经检查,施工基本合格;

发表于2013-07-13

["监理莫工"] 2013年7月2日    下午12::40    材料验收
暖通材料已到位,瑞好管道及配件;
开槽施工进行中,部分完成,经检查,开槽深度合格;
由于配件被污染,需清理干净或更换,以防接头渗漏;

发表于2013-07-13

["监理莫工"] 2013年7月4日    上午9:00    水电交底
水电根据设计方案现场交底,定位完成,业主已确认;
施工要求已交底完成,施工人员已明确施工标准及要求;
要求:1、强弱电间距30cm,管线配件完整,排列整齐,固定完整,底盒等材料需阻燃;
      2、大功率电器分控完整,普通电路按区域布置完整,双控正确;
      3、弱电按设计方案布置完整;
      4、不允许偷线、绕线、布线、或空管布线;
      5、水路:冷热间距间距10cm以上,交叉处用过桥过渡,管道固定完整,水头出墙18-20mm;
      6、排水按要求布置完整,确保排水畅通;暖气施工完毕,经检查,施工合格,备压0.65Mpa;

发表于2013-07-13

["监理莫工"] 2013年7月6日    上午8:00    水电材料验收
水电材料已到位,武汉二厂电源线,4平方线,2.5平方线,1.5平方线,秋叶源弱电,保利线管(红、
蓝)及配件,联塑排水管及配件,经查询,材料为真品,材料验收合格,底盒为泰隆阻火底盒;
电工:开槽施工完成,深度合格,强弱间距合格;

发表于2013-07-13

["监理莫工"] 2013年7月8日    上午11:15    施工检查
电工:布线施工进行中,局部布线已完成,线管固定施工进行中,经检查,线路回路布置符合约定要求,线径合格;水路,厨房、厕所电路未施工;