主题:谷尚居装修监理日志连载(很多东西可以学习~)

发表于2011-04-12
2011330开工交底
要求:新旧墙体接缝处一定要挂网;插网筋进行防开裂处理;
强电:空调各一个回路4平方;普插两个回路2.5平方;卫生间、厨房各一个回路4平方;进户灯线两个回路2.5平方;
水路:主进水用同物业同经的水管;线路要求横平竖直,墙面不能开横向槽;强弱电要分槽分盒;线进底盒要用锁扣式黄蜡管保护;线管与水管不能同槽;
发表于2011-04-12
201142上午1150施工检查
现场进行墙体拆除;全房插座开关已定位;墙面标高线应弹出;





发表于2011-05-20
20110406上午1100施工检查
现场泥工在砌餐厅墙;
注意:墙一定要砌平、垂直,卫生间、卧室的墙面已砌好,粉好;
发表于2011-05-20
20110408上午1130施工检查
现场电工开槽施工,水电材料进场:
强电:武汉二厂2.5平方,4平方;
电视线:秋叶源同轴线;
网线:秋叶源超五类;
电话线:秋叶源;
线管:雅庭专用;
进水管:金牛管及配件;
下水管:联塑及配件;
墙已砌完,粉刷完毕;
发表于2011-05-20
20110410中午1210施工检查
现场电工施工,底盒已预埋好,准备走线;
注意:阳台装拖把池处的空调孔,客厅空调插座是否是空调的专用插座,等电位线要求联结;
问题:底盒不阻燃,要求换底盒;
发表于2011-05-20
20110413下午1400施工检查
电工现场施工,强弱电已基本完工,前期问题未整改;
问题:线管离墙面太近,施工未按规范施工;
发表于2011-05-20
20110415上午1030水电验收
开关插座布局符合设计及业主要求;强弱电用万用表测试通畅,进水管符合设计要求;
进水打压0.8Mpa无压降;
水电验收合格;
发表于2011-05-20
20110418上午1030施工检查
无人施工;
发表于2011-05-20
20110423下午1330施工检查
木工现场施工,吊顶工程已完,次卧及主卧柜体已做好,未固定,油工在做指接板封底处理,泥工可以进场施工;
发表于2011-05-20
20110425中午1200施工检查
泥工在进行墙体零星处理,木工在做柜门,主次卧柜体已基本做完,正在进行饰面工作;
注意:电视背景及门洞旁应尽快处理;