主题:【验房汇报】保利公园九里验房第三场!1,2栋整体较好,7,8栋稍逊!
- 发表于2013-12-31
现在验房的人多不多?
- 发表于2013-12-31
2栋哪个样子还较好?楼主,那3 3A怎么样?
- 发表于2013-12-31
公园九里怎么会有这么大的空鼓?一般不是都是小空鼓吗?
- 发表于2013-12-31
就这么点验房的?
- 发表于2013-12-31
7 8栋是不是因为赶工,所以质量不太好吧?
现在验房的人多不多?
2栋哪个样子还较好?楼主,那3 3A怎么样?
公园九里怎么会有这么大的空鼓?一般不是都是小空鼓吗?
就这么点验房的?
7 8栋是不是因为赶工,所以质量不太好吧?
趁着后台挂掉,把上周去保利公园九里小区的验房情况给大家汇报一下吧
最近年末,琐事繁多,不好意思很长时间没来跟大家沟通验房情况
12月28日,在1,2栋,7,8栋部分网友的呼唤下,我们保利公园九里小区的验房活动,进行了第三场,与往期不同的是,现在公园九里的物业那里,可以轻松的借出钥匙去看房了,并且也没有承包商之类的跟随,氛围还是很宽松的,
给大家验出的问题,大家需要自己标记,自己拍照留存,自己去找物业联系整改哦,不过大家也是可以看整改情况,等等再收房哦,
本次活动的顺利举行,感谢活跃于搜房装修论坛(http://homebbs.wh.fang.com/board/whzxlt/),并且无私奉献的梁队长,梁师傅不仅帮忙大家仔细填写了《毛坯房验收标准表》,并且全程在很冷的情况下一个人徒手完成了10户的验收工作,携带着很重的验收工具,一家一户的耐心讲解,把他所学都无私的教给大家,每户的验收都很仔细,包括时间紧张就容易遗漏的门窗,渗漏,梁师傅都很仔细的为大家查看,告诉大家什么原因,奔向最后一家的时候,梁师傅说,“没事,纯爷们嘛”,真的让人很感动,感谢梁队长。
现在就来跟大家汇报下当天的验收情况,总体来说,1栋的质量比较好,地面的误差在0.5cm之内,7栋16楼,有一户的地面误差到了2cm,后期可能需要找平,其余的地面误差都在1cm之间。
其中7栋10楼的一个帅哥家,是目前为止发现情况最差的,墙面颜色很多不均匀,有小范围霉点,可能是空调洞是在刷墙后打的,有喷过水的痕迹,阳台的推拉门窗,变形严重,合不起来,防盗门挂不住锁,阳台小门锁坏了,总体来说门窗出现严重问题,需要全部整改,
墙面8处不平,从靠尺上看,缝隙很大,需要整改,顶面高度差误差比较大,在1.5cm之间,层高2.73-2.88cm,但是通过红水平仪查看的地面高度差,情况还比较好,在0.5cm之间,说明层高的误差来源楼上的地面
上图看情况啦
跟着来验房,冻的瑟瑟发抖的小狗狗
梁师傅在耐心跟业主讲解水管位置的重要性,大概意思是,现在很多包工商,为了赶工期,会在混凝楼板还没干的情况下就把水管包进去了,导致水管不在你家的地面上,而到了楼下的天顶上,这样的情况,楼上做吊顶,很有可能会砸坏水管哦,这个需要把地面的水管槽砸开来判断下哦
门的灌浆检测,门框的三面都做了灌浆,但是地面的门框没做灌浆,踩上去空空声很大,后期要自己注意做灌浆
门侧边框的声音很实
卫生间的水管直径比较大,值得表扬
阳台下水有漏水,要注意做防水,并且联系楼上做防水
今天的空鼓情况都还好,除了7栋10楼的那个帅哥家,空鼓有点多
小空鼓可以自己解决
这个空鼓有点大,最好跟物业先反应一下