发表于2011-04-06
2011年1月18号 下午15:00 施工检查
无人施工;
发表于2011-04-06
2011年1月19号 中午12:00 水电拆除定位
设计师、监理、施工人员三方设计交底,墙体已于1月17日拆除完毕,厨房外移至阳台,墙面外墙砖应拆除未拆,卫生间排水移位,楼下住户不同意,暂缓,待方案确定后方可施工;
厨房地漏排水接阳台雨水管,菜盆下水接原厨房污水管,燃气热水器及排废气管定位,栏杆玻璃需在砌墙前封闭方可砌筑墙体;
电工一人弹线开槽,符合规范;
水电隐蔽工程施工规范:
1.强弱电需分地槽300~500mm,分颜色管分底盒配锁扣,梁柱可用黄腊管隐蔽所有插座,应左零右相中地线;
2.电视线单穿管,网线及电话线可并穿一根管,不可将导线裸露在吊顶内或直接抹入墙内;
3.卫生间等电位需与金属阀门连结;
4.强电箱回路系统分配:
空调:4平方*2根+2.5平方*1根*3回路;卫生间:4平方*2根+2.5平方*1根*1回路;厨房:4平方*2根+2.5平方*1根*1回路;照明:1.5平方*2根+2.5平方*1根*1回路;插座:2.5平方*2根+1.5平方*1根*1回路;合计7回路;
5.入户给水管增安阀门一至两个,给水管应横平竖直,冷热管间距10cm,左热右冷,内丝弯头间距应符合混合阀间距,内丝弯头应平行于墙砖;
检测方法:
强弱电导线采用短接一头,另一头用万用表测试回路导线通断的方法;
给水管加压0.8Mpa,保持30分钟不渗漏;
排水管试水,下水通畅,无倒溢现象;






















发表于2011-04-06
20110126下午330水电巡视材料验收
暖气隐蔽工程施工完毕,所有管口封闭,目前保压7KG,施工符合规范;
武汉二厂电线“飞鹤”牌,深圳“秋叶原”网话、视线,武汉“金牛”牌给水管,武汉“联塑”PVC线管,品牌、质量符合约定;
问题:
1.水电隐蔽工程年前不能验收,进度滞后;
2.局部强、弱线管未分墙槽,底盒未配锁扣;
3.地暖镀锌保护层局部凸起,应加固整平;
4.地面翻至墙面应用硬管连接起来;
























 
发表于2011-04-06
2011年2月19日中午12:00 水电隐蔽巡视
现场无人施工,大面施工完毕,待验收;
问题:1.卫生间冷热管间距未达到10cm间距;2.等电位未联结;3.局部导线未穿黄腊管或锁扣;4.局部强弱电未分墙槽;5.厨房水电施工图应交底;
地暖目前保压6kg;























发表于2011-04-06
2011年2月21日下午14:30 水电隐蔽验收
现场无人施工;
给水管道试压:8Kg无渗漏;排水管道试水合格;强弱电导线回路通断合格;
2月19日问题解决1.2.3.4已整改完毕;
问题:
    卫生间进线交底为4平方,实际为2.5平方;
    所有地线交底为2.5平方或1.5平方,实际为1.5平方;
    插座及照明交底为2回路,实际为1回路;
    原阳台下水堵塞,应疏通后方可安装新下水管;
应抓紧时间整改,泥工可进场施工;
电工不许封槽,待问题解决后方可封槽;























发表于2011-04-06
2011223上午930水电隐蔽复检
21日整改问题已解决1.2.3,水电隐蔽工程经复检符合规范,可以封槽;
问题4需物业配合整改;
泥、木进场需通知监理进行现场交底;









发表于2011-04-06
2011年2月25日下午14:00 木工材料验收
“鹰冠”石膏板,“绿之源”木芯板,3厘密度面板,“华新”水泥、砖、沙、木方等材料,品牌、质量符合约定;
现场无人施工,26号木、泥进场施工;
木工施工规范:
    满房1.35m水平线,平水点必须准确;
    吊顶木龙骨基层需用膨胀锣栓紧固,间距≤100cm,木龙骨横竖间距300~400mm;
    所有木制品的基层框架尺寸划分准确,保持水平、方正、垂直、平整、光滑,边角碰角必须保持直线严密;
    石膏板接口处必须倒口处埋或留3至5mm缝,水平平整度误差≤5mm,螺钉沉入板面0.5mm;
    材料进场需经三方监理验收认可,吊顶龙骨经拍照认可方可封板;
    木工设计师应进行图纸交底后方可施工;
























 
发表于2011-04-06
2011年03月03日上午10:35 木工吊顶基层巡视
    木龙骨基层施工完毕,酒柜基层完毕,鞋柜基层基本符合规范;
问题:
    吊顶龙骨局部未见吊筋,鞋柜上方未见吊筋;
    酒柜背板墙面高出原墙1cm,建议由油漆工整改;
    吊顶内灯线未铺,灯线应穿管或软管;
上次即2月26日厨房地漏堵塞未整改;
以上问题解决后方可封板;























发表于2011-04-06
20110307下午1540木工巡视
木工一人制安电视柜、抽屉;
吊顶封板已完成,鞋柜白漆基层完成,书桌、书柜已完成;
33日问题1.3已整改,2.4未整改;
问题:木工基层施工基本符合交底规范,所有柜体边角突出应刨掉使其平直;
泥工进度滞后。





















发表于2011-04-06
2011318下午1720施工检查
无人施工;